28-08-2015, 20:37
Aquí te dejo el vídeo, no recuerdo donde lo inserté, creo que era un hilo de Carles.
Como puedes ver es de lo más sencillo, utilizando los finales del desvío, simplemente es darle positivo al led y conectar el negativo del mismo al positivo del desvío, el negativo común del desvío pasa a ese positivo a través del final de carrera, desde luego los leds con su resistencia adecuada al valor que estamos utilizando.
Aunque es posible no es muy recomendable así que rectifica esa corriente a continua mediante un puente de diodos que soporte el amperaje que estás utilizando, ten en cuenta que los condensadores electrolíticos pueden estallar con polaridad inversa.
Que de 17 V, cuando el voltaje nominal es 15 V, es normal en estas fuentes, al no llevar carga sube el voltaje, si pones consumo seguro que si te dará los 15 V, mientras no excedas de la capacidad de 4 Amp que citas.
Yo no me complicaría en diferentes conexiones y me olvidaría de conectar condensadores en serie, todos en paralelo, 4x100 uF = 4.000 uF, suficiente para mover 2-3 desvíos a la vez, si haces rutas es posible que necesites mover más de 2 desvíos al unísono, así que reparte los módulos, si no hay rutas seguro que no mueves más de 3 de un tirón.
Y no te preocupes, nadie nace enseñado, a base de leer y probar salen las cosas.
Como puedes ver es de lo más sencillo, utilizando los finales del desvío, simplemente es darle positivo al led y conectar el negativo del mismo al positivo del desvío, el negativo común del desvío pasa a ese positivo a través del final de carrera, desde luego los leds con su resistencia adecuada al valor que estamos utilizando.
Aunque es posible no es muy recomendable así que rectifica esa corriente a continua mediante un puente de diodos que soporte el amperaje que estás utilizando, ten en cuenta que los condensadores electrolíticos pueden estallar con polaridad inversa.
Que de 17 V, cuando el voltaje nominal es 15 V, es normal en estas fuentes, al no llevar carga sube el voltaje, si pones consumo seguro que si te dará los 15 V, mientras no excedas de la capacidad de 4 Amp que citas.
Yo no me complicaría en diferentes conexiones y me olvidaría de conectar condensadores en serie, todos en paralelo, 4x100 uF = 4.000 uF, suficiente para mover 2-3 desvíos a la vez, si haces rutas es posible que necesites mover más de 2 desvíos al unísono, así que reparte los módulos, si no hay rutas seguro que no mueves más de 3 de un tirón.
Y no te preocupes, nadie nace enseñado, a base de leer y probar salen las cosas.