30-05-2015, 18:39
(29-05-2015, 20:34)rezjat escribió: No , no! Quitas los tres cables que vienen del decoder.
Así los contactos 1, 2 y 3 del rele quedan libres.
Ahora coges la salida de la central y tocas con un hilo el contacto 1 y con el otro el 2, y mira a ver si suena el rele.
Haz lo mismo pero tocando el 1 y el 3.
Con eso pruebas si las bobinas del rele funcionan
El esquema es correcto. Lo he probado como me has dicho, desconectando los hilos de la salida del decoder y tocando alternativamente los dos polos a la salida de la central. La luz cambia de roja a verde y el rail aislado recibe corriente o no. Lo que no consigo es configurar el switchpilot para que funcione desde z21. Lo curioso es que hay un desvio dentro de este tramo aislado y es el unico que no he podido ni puedo configurar. Puede haber alguna incompatibilidad por el rele?
es el unico desvio que no le llega la corriente directa desde la central, igual que el semaforo.
cómo puedo probar ese desvio "a mano"?
he intentado lo mismo que con el semaforo desconectando los hilos del decoder y conectandolos a la corriente, pero nada
Sigo abusando de vuestra paciencia
un cordial saludo