26-06-2017, 19:00
Hola Javier, PRUEBA SUPERADA!!! YA detecta el segundo retromódulo
Volviendo a reordenar las conexiones según lo que me indicabas sobre la alimentación en la parte central del retro s88 y releyendo las instrucciones de conexión, he encontrado una frase aparentemente sin importancia: " Para el correcto funcionamiento del retromodulo, deben estar conectadas necesariamente las alimentaciones IN1 y IN2". He alimentado la IN2 (aunque no tenga nada conectado) y ya ha detectado correctamente los cuatro módulos de los dos retro.
Resumiendo para todos los iniciados como yo:
Queriendo conectar la z21 (blanca), el retro DR4088RB de Digikeijs (dos módulos de 8 sectores de cada uno) y el retro s88n 2C de Aguiló (placa de dos módulos de 8 sectores de cada uno).
1º La conectividad es la correcta según el grafico "rupestre". Añadida la alimentación de los 4 módulos de los dos retromódulos.
Los del DR4088RB son los "C" situados en el centro del propio retromódulo.
Los del Retro-s88n-2C , son los IN1 situado a la IZQ y el IN2 situado en el centro de retromódulo.
2º La operativa de programación del DR4088RB para que detecte el siguiente retro conectado a el, con el programa z21 Maintenance se hizo correctamente; tal como me indicaste:
Te conectas a la z21 con el botón "conectar", y una vez conectado, te aparecerá una pestaña "R-BUS".
- Dentro de la pestaña "R-BUS" verás abajo a la izquierda una casilla "Module address", y un botón "Assign", que son los que vas a usar.
- Pon en la casilla "Module address" el 4 que indican las instrucciones.
- Conectas el 4088 sólo. El led verde parpadea normal.
- Aprietas el botón de programación del módulo (juraría que como un segundo), y el led parpadeará long-off, short-on, long-off, short-on etc. O sea, se iluminara un instante, y se apagará más tiempo.
- Pulsa de nuevo el botón de programación del módulo. El led parpadeará ahora al revés (largo encendido, corto apagado).
- En el PC, pinchas en el botón "Assign" del programa con el 4 ya puesto.
Desconectas todo, vuelves a conectarlo, y ya le has dicho al 4088 que tiene una extensión por S88
3º Realizadas las pruebas, el Module 3 ya detecta ocupación en bloque 1, iluminándose el sensor en Rocrail con la dirección 17.
Muchísimas Gracias Javier por tu paciencia y dedicación en el foro.
Gente como tú hace más agradable esta bonita afición.
Un cordial saludo.
Volviendo a reordenar las conexiones según lo que me indicabas sobre la alimentación en la parte central del retro s88 y releyendo las instrucciones de conexión, he encontrado una frase aparentemente sin importancia: " Para el correcto funcionamiento del retromodulo, deben estar conectadas necesariamente las alimentaciones IN1 y IN2". He alimentado la IN2 (aunque no tenga nada conectado) y ya ha detectado correctamente los cuatro módulos de los dos retro.
Resumiendo para todos los iniciados como yo:
Queriendo conectar la z21 (blanca), el retro DR4088RB de Digikeijs (dos módulos de 8 sectores de cada uno) y el retro s88n 2C de Aguiló (placa de dos módulos de 8 sectores de cada uno).
1º La conectividad es la correcta según el grafico "rupestre". Añadida la alimentación de los 4 módulos de los dos retromódulos.
Los del DR4088RB son los "C" situados en el centro del propio retromódulo.
Los del Retro-s88n-2C , son los IN1 situado a la IZQ y el IN2 situado en el centro de retromódulo.
2º La operativa de programación del DR4088RB para que detecte el siguiente retro conectado a el, con el programa z21 Maintenance se hizo correctamente; tal como me indicaste:
Te conectas a la z21 con el botón "conectar", y una vez conectado, te aparecerá una pestaña "R-BUS".
- Dentro de la pestaña "R-BUS" verás abajo a la izquierda una casilla "Module address", y un botón "Assign", que son los que vas a usar.
- Pon en la casilla "Module address" el 4 que indican las instrucciones.
- Conectas el 4088 sólo. El led verde parpadea normal.
- Aprietas el botón de programación del módulo (juraría que como un segundo), y el led parpadeará long-off, short-on, long-off, short-on etc. O sea, se iluminara un instante, y se apagará más tiempo.
- Pulsa de nuevo el botón de programación del módulo. El led parpadeará ahora al revés (largo encendido, corto apagado).
- En el PC, pinchas en el botón "Assign" del programa con el 4 ya puesto.
Desconectas todo, vuelves a conectarlo, y ya le has dicho al 4088 que tiene una extensión por S88
3º Realizadas las pruebas, el Module 3 ya detecta ocupación en bloque 1, iluminándose el sensor en Rocrail con la dirección 17.
Muchísimas Gracias Javier por tu paciencia y dedicación en el foro.
Gente como tú hace más agradable esta bonita afición.