26-12-2020, 16:58
(26-12-2020, 16:41)rezjat escribió: Bueno, algo es algo, ya sabes que de forma aislada funciona, por lo que algo hay en la maqueta que no está bien.Hola Javier. Las direcciones que tiene programadas ahora van de la 1 a la 16. Si no te hen entendido mal, no termino de entender cómo hacer el pseudo reset que dices. Según creo, la programación del módulo se hace en una única secuencia: primero asignas la dirección a la primera entrada y luego das el número de entradas que vas a gestionar, en este caso 16. Por eso no entiendo lo de poner primero la dirección "1", apagar y volver a poner otra nueva dirección. Puede que no lo entienda bien. ¿puedes explicarmelo en modo "para tontos"?
En cuanto al inicio... Te iba a decir que reseteases el módulo, pero no tiene "reset". No obstante, haría lo que dice el manual para "empezar de nuevo". Ponerlo en modo programación, y asignarle la dirección "1". Luego desconectaría todo, volvería a conectar, y le pondría la 16. Y ver si sigue igual o cambia algo. Todo esto sin maqueta, claro.
No te extrañe que si hay algo mal (al dar señal de ocupación en varios sensores a la vez suena a corto entre bloques, no sé), se pueda estropear el módulo, incluso el nuevo. Por eso te decía lo de probar con vía suelta. Pero no quién sabe... Haría ese pseudo reset, y a ver qué pasa...
Cuando dices que reconoce las direcciones que tienes programadas, te refieres a que le asignas la dirección "16", y con eso, cada salida va del 1 al 16 consecutivamente, no?