01-11-2020, 11:51
(31-10-2020, 13:35)Ninjao escribió:Gracias Ninjao. Lo intentaré nuevamente.(30-10-2020, 11:49)cavives escribió: Hola. He instalado la DR4018 para controlar desvíos con la Multimaus. He conectado la corriente a las líneas. Todo marchó bien con el 1 y 2. Luego empecé a notar que otros se calientan mucho y no funcionan. Algunos los veo quemados. Son desvíos antiguos (10-25 años) Alguna idea, por favor?Hola,
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L09 mediante Tapatalk
A parte de lo que te puedan decir sobre CV, bobinas, etc. Mi consejo va sobre la alimentación.
Usa una fuente de alimentación externa de 12v, yo lo tengo así y tengo un DR4018 con 8 desvíos roco que tienen 25 años y no he tenido ningún problema.
Saludos
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L09 mediante Tapatalk