detectar sentido de marcha
#2
Lo más sencillo seria con desvios talonables, así lo tengo en una pequeña maqueta en la que automaticé su funcionamiento para llevarla a las dos primeras ediciones de Expotren.
Pero como me consta que tú usas desvios Peco, esto no servirá, ya que no se pueden talonar. Quizás una opción sería colocar unos reeds que a través de los imanes de las locomotoras accionasen los desvios. La manera de hacerlo sería colocar el reed de entrada a la estación a una distancia del desvio en la que entrase la composición más larga que pueda circular y otro reed un poco antes del desvio de salida y que estos accionasen los desvios.
El funcionamiento sería el siguiente, un tren viene por la izquierda pasa sobre el reed i acecina el desvío de entrada posicionándolo a la vía correspondiente, si a la estación ha llegado un tren en sentido contrario habrá hecho lo mismo, situar el desvío en dirección a la vía correspondiente. Ahora tenemos los dos trenes en la estación con los desvios de entrada posicionados de manera que no pueden salir de la misma, ahora es cuando intervienen los reed que van situados justo antes del desvio por el que tienen que pasar los trenes, cambiando la posición del desvio y dejando vía libre a la salida de la estación.
No sé si me he explicado bien, pero en teoría debe de funcionar. También puedes poner pulsadores en paralelo con los reeds y así podrás manejarlos manualmente y hacer adelantamientos además de cruces.

Saludos desde Lleida

Joan
Joan
Responder


Mensajes en este tema
detectar sentido de marcha - por leptrain - 20-07-2018, 06:05
RE: detectar sentido de marcha - por Slanac69 - 21-07-2018, 15:59