Según el datasheet de ese relé dice:
entre el 1 y el 12 hay una bobina. y entre el 6 y el 7 la otra.
el 9 sería el polo que hace de conmutador. el 8 circuito abierto y el 10 cerrado.
el otro circuito, aislado del primero serían: el 4 el polo de conmutación. El 5 el de circuito abierto y el 3 el de circuito cerrado.
Aclaración para entendernos. Los polos de las bobinas ya los tienes localizados.
para los otros dos circuitos.... imaginemos que solo quieres hacer funcionar una farola. Pongo uno de los polos al 9 y otro al 8.
en el momento que actúe el relé el polo 9 se conecta con el 8 y cierra el circuito.
Si quiero controlar un semáforo de dos colores:
pongo por ejemplo el negativo al 9, el verde al 10 y el rojo al 7. Cuando doy electricidad al semáforo el led verde estará encendido (el 10 y 9 está cerrado) el rojo apagado ( 9 y 8 circuito abierto) al excitar le segunda bobina (6 y 7 ) el común 9 salta a la posición del 8, lo que hace que se apague el led verde ( 9 y 10) y se ilumine el rojo (9 y 8)
Y según leo la bobina se excita desde los 9 v hasta los 24v.
ACLARACIÓN: Si es un relé biestable, la bobina que se desea actuar no ha de estar continuamente alimentada con corriente. Se le da un pulso a la primera bobina y cambia de posición y se le quita la tensión a la bobina. Para cambiarlo se le da un pulso a la otra bobina, cambia de dirección y se le quita la tensión a la segunda bobina. Por eso se llaman biestables, porque se mantiene estable en la nueva posición sin necesidad de tener la bobina continuamente alimentada. Si es monoestable o un relé de una sola bobina, si se desea tener el circuito cambiado de posición hay que mantener la tensión a la bobina.
Ya contarás.
un saludo.
entre el 1 y el 12 hay una bobina. y entre el 6 y el 7 la otra.
el 9 sería el polo que hace de conmutador. el 8 circuito abierto y el 10 cerrado.
el otro circuito, aislado del primero serían: el 4 el polo de conmutación. El 5 el de circuito abierto y el 3 el de circuito cerrado.
Aclaración para entendernos. Los polos de las bobinas ya los tienes localizados.
para los otros dos circuitos.... imaginemos que solo quieres hacer funcionar una farola. Pongo uno de los polos al 9 y otro al 8.
en el momento que actúe el relé el polo 9 se conecta con el 8 y cierra el circuito.
Si quiero controlar un semáforo de dos colores:
pongo por ejemplo el negativo al 9, el verde al 10 y el rojo al 7. Cuando doy electricidad al semáforo el led verde estará encendido (el 10 y 9 está cerrado) el rojo apagado ( 9 y 8 circuito abierto) al excitar le segunda bobina (6 y 7 ) el común 9 salta a la posición del 8, lo que hace que se apague el led verde ( 9 y 10) y se ilumine el rojo (9 y 8)
Y según leo la bobina se excita desde los 9 v hasta los 24v.
ACLARACIÓN: Si es un relé biestable, la bobina que se desea actuar no ha de estar continuamente alimentada con corriente. Se le da un pulso a la primera bobina y cambia de posición y se le quita la tensión a la bobina. Para cambiarlo se le da un pulso a la otra bobina, cambia de dirección y se le quita la tensión a la segunda bobina. Por eso se llaman biestables, porque se mantiene estable en la nueva posición sin necesidad de tener la bobina continuamente alimentada. Si es monoestable o un relé de una sola bobina, si se desea tener el circuito cambiado de posición hay que mantener la tensión a la bobina.
Ya contarás.
un saludo.