11-09-2017, 19:38
Simple y efectivo. Magnífica explicación.
Un par de dudas:
- Entiendo que las resistencias tienen la función de cerrar la conducción del mosfet una vez abierto el contacto que lo dispara, por lo que no es necesario que el desvío tenga protección de final de carrera. ¿Es así? También he visto algún esquema de CDU que incorpora resistencias con función de drenar la corriente que circula por la bobina del motor del desvío impidiendo que se queme.
- ¿Crees necesaria una tensión tan alta en la CDU, o podrían funcionar con menos? Haré algunas pruebas porque una fuente de alimentación de PC normalita creo que proporciona varias tensiones útiles en la instalación, incluso la de 5 volt.
Lo dicho felicitaciones y muchas gracias.
Un par de dudas:
- Entiendo que las resistencias tienen la función de cerrar la conducción del mosfet una vez abierto el contacto que lo dispara, por lo que no es necesario que el desvío tenga protección de final de carrera. ¿Es así? También he visto algún esquema de CDU que incorpora resistencias con función de drenar la corriente que circula por la bobina del motor del desvío impidiendo que se queme.
- ¿Crees necesaria una tensión tan alta en la CDU, o podrían funcionar con menos? Haré algunas pruebas porque una fuente de alimentación de PC normalita creo que proporciona varias tensiones útiles en la instalación, incluso la de 5 volt.
Lo dicho felicitaciones y muchas gracias.